Marc Ledent Posted November 14, 2023 Share Posted November 14, 2023 Bonjour, Ce n'est pas possible de travailler avec l'outil menuiserie extérieure. Je dessine un châssis avec un volet encastré et un linteau ; Résultat: on a soit plus de mur porteur (mur de gauche ou alors, on n'a plus de plafonnage sur le retour du châssis mur porteur. Quand on téléphone à vectorworks, on nous dit que c'est un bug du programme et de l'outil menuiserie extérieure. C'est quoi ce programme... 2024 ne fonctionne pas et 2023 il y a des bugs. C'est plus possible. On paie pour ce programme ! image du problème: https://we.tl/t-CZ63rII85L Quote Link to comment
Marc Ledent Posted November 15, 2023 Author Share Posted November 15, 2023 Bonjour, en cherchant un peu au bureau, nous avons trouvé comment remédier au problème Pour ce qui est du mur porteur qui n'apparaît pas, il faut que le linteau : - ne sois pas plus haut que le mur - ne dépasse pas la largeur du composant et n'entre pas dans les autres composants (réglage épaisseur et hauteur) c'est la même chose pour le volet encastré Pour le plafonnage sur le retour du mur porteur, il suffit de choisir dans côtés verticaux le type W-07 qui permet le réglage du plafonnage. En partageant, tout le monde devient plus intelligent. Quote Link to comment
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.